比如有些工程機組運行時間超過設計時間很多仍達不到水溫,只能勉強直接使用熱水甚至不能使用,實測溫度在40左右或更低,系統偱環泵不停地偱環,溫度不見升高。請問是什么原因造成?
空氣能熱泵機組設定水溫達不到,溫度上升緩慢故障分析
空氣能熱泵熱水機組出水溫度一般設定在50℃~60℃之間,偶爾高于60℃在65℃以下也屬于允許范圍,只是工況下運行可能會影響機組使用壽命。水溫的上升必需從外界得到熱量。儲水箱時的水溫上不去會有兩方面的可能,一方面是熱量流失大或等于熱量的流入,當兩者相等時,水溫不變。熱量流失也包括兩種可能,其一是保溫層不夠質量與自然界溫差太大,熱散失嚴重,特別是水箱人孔密封不嚴保溫不好或隱蔽保溫部分沒有做好,外圍接管保溫與箱體保溫不連續都會增加熱量的損失;另一種熱量流失為熱水流出同時冷水補進。這種熱量流失常出現在水箱的設計方案中,有的客戶用水要求為24小時不間斷性的, 如客流量較大的賓館、理發城等用水客戶,冷水沖進水箱,熱水隨時使用。在空氣源熱泵熱水機組不出現問題時,一旦天氣突然變冷,機組從空氣中的熱量所得成倍減少,同時客戶對熱水的用量增大,這時留存在水箱中的熱量就不足,就表現為水溫上升困難,甚至有冷水現象。
另一方面可能是主機冷媒攜熱能力差,導致單次偱環內有效攜帶的熱量交換變少。其中一種可能是冷媒選型不合適,空氣源熱泵熱水機組使用的冷媒不同于傳統空調冷媒,獨具特定的物理特定和化學穩定性,這也是熱泵技術的核心之一。部分熱泵產品使用市場上的冷媒不具有這種特性,在外界溫度降低的情況下出現乏力現象也就不足為奇了。另一種可能是冷媒充加數量少或部分泄露而變得攜熱能力不足。正規制造商的空氣源熱泵熱水機組產品定壓定量充加冷媒,在出廠前都有逐臺測驗,保證主機的壓縮機在各種工況下都有一個較穩定的工作能力。同批機組抽查測試單臺工作狀況后,才能標注合格證、出廠日期、編號等等。在產品運輸中,有不按標示搬運的情況,以致冷媒部分漏丟,達不到工作效果,也會導致水溫達不到設計出水溫度。
解決方案
根據我們診斷分析應先檢查看每日用水量是否超標,每 1kg生活用水上升1℃吸收1Kcal熱量相當于1.163×10-3KWh, 既1000Kg水上升1度,需吸收1.163 KWh的熱量。計算公式為:水量(噸)×溫差 ℃×1.163/機組功率Kw×COP值≤設計工作時間(小時),例如:冷水溫度為15℃,出水溫度設定為55℃,機組功率2.2KW,在冬季環境溫度較低時,COP值為2左右(產品制造商公布數據),工程設計用水量為1噸,則機組工作時間為11小時<設計最大工作時間20小時,同樣工況下用水量為2噸 ,則機組工作時間為22小時<允許最大工作時間24小時,同樣工況下用水量為3噸,則應考慮輔助加熱或增加機組配置。若機組配置不存在問題,可切斷單機與儲水箱的水循環,啟動機組,檢測單機集熱能力,若溫度達不到銘牌標示最高溫度,則可能為冷媒問題。檢查冷媒工作壓力,對照出廠數據表,若壓力不足,則表現為冷媒丟失。 按原型號冷媒充加到出廠標準量即可。
如果樓主還有什么疑問歡迎繼續在浩通熱水器問答平臺http://bu10jy1.cn/wenda/提問。
回答即可得1分,回答被采納則獲得懸賞分以及獎勵10分。 積分規則
回答字數在 4000 字以內
參考資料:
如果您的回答是從其他地方引用,請表明出處網址。